变压器冲击试验的时间主要 取决于具体的试验类型和变压器的类型 。以下是几种常见的冲击试验类型及其时间要求:

1. 全电压空载冲击试验 :

新产品投入 :应连续冲击5次,每次冲击间隔时间不少于5分钟。第一次冲击后要持续运行10分钟以上,后面冲击要等待5分钟以上再进行下一次冲击。

大修后投入 :应连续冲击3次,每次冲击间隔时间不少于5分钟。第一次冲击后要持续运行10分钟以上,后面冲击要等待5分钟以上再进行下一次冲击。

2. 其他类型的冲击试验 :

一般情况下,新安装的变压器在首次运行前,应在额定电压下冲击合闸5次,全面检测变压器的绝缘、机械强度和差动保护。由于每次合闸时间的合闸角不同,相应的涌流也不同,有时大,有时小,第一次冲击后的持续时间不应少于10分钟,每次间隔大于5分钟。一次完整的冲击试验一般需要1小时。

建议

确保充分冷却 :由于冲击试验会使变压器产生高温,需要一定时间进行冷却,以免影响试验结果或者损坏设备。因此,冲击试验的间隔时间应适当延长,建议至少30分钟以上。

监视与检查 :在操作前应派人到现场对变压器进行监视,检查变压器有无异状,如有异常应立即停止操作,以确保安全。

这些规定和建议有助于确保变压器冲击试验的有效性和安全性,从而保障变压器的正常运行。