> 文章列表 > 变压器测温标准

变压器测温标准

变压器测温标准

变压器测温标准主要涉及以下几个方面:

1. 环境温度

户外式变压器:最高气温+40℃,年平均最高气温+20℃,最低气温-20℃。

户内式变压器:最高气温+40℃,年平均最高气温+20℃,最低气温-5℃。

水冷却器入口处温度:+25℃。

2. 变压器运行时温度监测 :

顶层油温度:自冷和风冷式变压器不超过85℃,强油循环变压器不超过75℃。

绕组温度:通常设置在90℃-95℃报警,最高不超过95℃-100℃。

3. 温升限值 :

油浸变压器:A级绝缘最高允许温度105℃,线圈允许温升65℃,上层油面温升不得超过45℃。

干式变压器:B级绝缘温升不得超过80℃,F级绝缘温升不得超过100℃。

4. 其他注意事项 :

变压器在额定负载条件下,环境温度为30℃时,其油温上升不得超过规定的极限值。

绕组温度通常比油顶层温度高10℃-15℃。

绝缘材料耐热等级(如A级绝缘)规定最高使用温度为105℃。

以上标准参考了国家标准GB1094.1-1996《电力变压器 第一部分 总则》和GB6450-1986《干式变压器》等相关规定。

其他小伙伴的相似问题:

变压器红外测温的具体标准是什么?

变压器温度75度是否正常?

如何测量变压器的绕组温度?