变压器如何验收

变压器如何验收

变压器验收是一个复杂的过程,涉及多个方面的检查、测试和确认。以下是变压器验收的关键步骤和注意事项:

1. 外观检查 :

变压器本体、冷却装置及全部附件应无缺陷、无渗漏油。

油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。

储油柜、套管的油位应正常,油阀均应在开启位置。

瓦斯继电器的防水措施完好,观看窗开启。

测温装置指示正确,整定值符合要求。

冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。

各接地和接地引下线应齐全、正确。

分接开关的动作、指示、信号和位置正确无误。

2. 电气试验 :

全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。

电能表、互感器及其二次回路接线状况和竣工图应齐全。

检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触状况。

电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。

3. 安装工艺质量 :

安装工艺质量应符合有关标准要求。

变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。

预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。

保护性网门、栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。

4. 试运行 :

变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。

变压器第一次受电后,持续时间不应少于10分钟,无异常情况。

变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。

油浸变压器带电后,检查油系统不应有渗油现象。

变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度,并做好详细记录。

变压器并列运行前,应核对好相位。

变压器空载运行24小时,无异常情况,方可投入负荷运行。

5. 验收资料 :

验收时应移交下列资料和文件:变更设计证明、产品说明书、试验报告等。

验收完成后,必须完成相关图纸的校核修订,竣工图纸和验收文档移交运行单位。

施工单位将备品、备件移交运行单位。

6. 特殊注意事项 :

变压器竣工验收不可忽视接地电阻的测量验收,确保接地电阻值符合规定,接地线连接可靠。

变压器安装位置应平稳、牢固,试运行时间不少于4小时,期间进行各项指标检测和记录。

保护装置应正常工作,绝缘性能符合要求,运行稳定性良好。

通过以上步骤和注意事项,可以确保变压器的验收过程全面、细致,从而保障变压器的安全、稳定运行。