如何摇测变压器的绝缘

摇测变压器绝缘电阻是确保变压器安全运行的重要步骤。以下是摇测变压器绝缘电阻的基本步骤和注意事项:
摇测变压器绝缘电阻的基本步骤:
1. 准备工作 :
确保变压器已退出运行,并执行停电、验电、放电、装设临时接地线等技术安全措施。
拆除变压器高低压两侧的母线或导线。
清洁变压器高低压瓷套管,并用裸铜线在瓷套管瓷裙上绕2-3圈,将高低压瓷套管分别连接起来。
将变压器高压A、B、C三相和低压0、a、b、c接线端用裸铜线分别短接。
2. 摇测接线 :
高压绕组对低压绕组及外壳的摇测:兆欧表的E端接低压绕组及外壳,G端接高压绕组瓷套管的瓷裙,L端接高压绕组。
低压绕组对高压绕组及外壳的摇测:兆欧表的E端接高压绕组及外壳,G端接低压瓷套管的瓷裙,L端接低压绕组。
3. 摇测操作 :
将兆欧表水平放置,并以每分钟120转的转速匀速摇动。
待表针稳定1分钟后读数。
摇测前后应对绕组进行对地放电。
4. 读数与记录 :
记录摇测得到的绝缘电阻值。
对于大型变压器,可测量吸收比(R60/R15),即摇表以额定转速摇动60秒和15秒时的绝缘电阻读数之比,比值越大表示绝缘越好。
注意事项:
使用与变压器绝缘等级相适应的兆欧表,例如测量10kV变压器应选用2500V兆欧表。
摇测前后应对变压器进行充分放电,防止残余电荷对测试结果产生影响。
测量时应戴绝缘手套,确保操作安全。
测量结果应与变压器历次测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。
如果绝缘电阻值下降至初始值的50%或更低,变压器可能需要更换或大修。
请根据这些步骤和注意事项进行操作,以确保变压器绝缘电阻的准确测量。
其他小伙伴的相似问题:
如何选择合适的兆欧表进行绝缘测量?
摇测变压器绝缘时应注意哪些安全事项?
10kV变压器绝缘测量中如何判断绝缘状况?