变压器台架标准

变压器台架安装标准规范主要包括以下几个方面:
1. 设备及材料准备 :
变压器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、一二次额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗、电压%及接线组别等技术数据。附件备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。
型钢、螺栓等其它材料应符合设计要求,并无显著锈蚀。螺栓应采取镀锌螺栓,并配对应平垫圈和弹簧垫。
2. 作业条件 :
施工图及技术资料齐全无误。建工程基础施工完成,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完成,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内粗制地面工程结束,场地清理洁净,道路通畅。
3. 操作工艺 :
变压器稳装可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内适宜位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸和图纸相符,许可误差为±25mm。图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。
变压器台架安装:双杆柱上安装变压器,两杆根开为2m,埋深2m。配电变压器台架用两条或四条槽钢固定于两电杆上,台架距地面高度不低于2.5m,台架平面坡度小于1/100。腰栏应采取直径大于4mm铁线缠绕两圈以上,缠绕应紧牢,腰栏距带电部分不少于0.2m。同时变压器高压柱头加装防尘罩,变压器悬挂警告牌。
4. 一般规定 :
变压器的安装位置应考虑运行、检修和运输的方便。每台变压器应装有名牌,注明制造厂名、额定容量、一二次额定电压、电流、阻抗、短路电压及接线组别等技术数据。
变压器台架上应悬挂安全警示牌,安全警示牌固定于副杆并与变台变压器箱体上盖平行位置。变压器的安装应采取抗震、防盗的措施,应将变压器底部与支持槽钢间用角钢和螺栓固定。
变压器的一、二次引线安装,不应使变压器的套管直接承受应力。铝母线与变压器端子连接时,应使用铜铝过渡接线端子。变压器工作零线与中性点接地线应分别敷设。变压器外壳应可靠接地。接线处使用铝接线端子,接触应牢固。
5. 其他要求 :
变压器台架杆立好后应正直,不要出现位置偏差(包括根开、高低差),杆基要培不低于30cm的防沉土台,埋设深度应符合技术规程要求。台架杆为终端杆时,副杆埋深应比主杆多0.3m,使线路架设后保持水平。
变压器台架安装应牢固,不应出现水平倾斜。高、低压引线应排列整齐,绑扎牢固。台架杆低压横担之间安装水平拉线。
变压器高压侧应设防雷装置、高压刀闸、高压跌落式开关。
这些规范旨在确保变压器的安全、稳定和可靠运行,同时便于运行、检修和运输。在实际操作中,应严格按照这些规范进行安装,以确保变压器的安全运行和使用寿命。
其他小伙伴的相似问题:
2024年变压器台架安装标准是什么?
变压器台架安装图是什么样子?
10kV及以下变压器台架安装要求有哪些?