家用锅炉点火步骤如下:
1. 生火前准备 :
将炉子内的炉灰掏干净,避免炉灰过多影响生火。
放置一些易燃的干树叶或细树枝在炉子最底层作为引火物。
2. 引燃 :
使用废纸引燃干树叶和干树枝。
放入一些干的玉米棒继续燃烧。
最后放入蜂窝煤或煤块引燃。
3. 检查与调整 :
检查锅炉水位,确保水位在正常范围内。如果水位过低,需要进水;如果水位过高,需要打开排污阀放水。
进行排污试验,清除锅炉内的杂质,确保热交换效果和管道畅通。
检查压力表,确保压力在安全范围内。
4. 启动设备 :
启动引风机和一次风机,调整风量,保证床料微流化,维持炉膛负压在-50Pa至100Pa之间,风室压力在5500Pa左右。
启动点火油泵,保持油压在1.5-2.0MPa,依次点燃1#、2#点火装置,调整风量维持点火装置内温度在1000°C以下。
5. 点火升压 :
点火后,保持汽包水位正常,注意烟气温度,当烟气温度高于进口烟温达110°C时,应连续进水,保证省煤器的冷却,同时关闭省煤器再循环门。
在点火升压过程中,进行水冷壁下联箱的定期排污,分别在压力达到0.5MPa、1.5MPa、3.0MPa、4.5MPa时各进行排污一次。
当压力达到0.1MPa时,关闭所有空气门,随着热负荷和汽温的升高,适当调整排汽量。
6. 给煤与观察 :
当床料温度升至450°C以上时,可以利用冲量调节法少量给煤,并注意观察氧量的变化情况。
加煤后床温上升,氧量下降可加大给煤或增加给煤次数;若加煤造成床温下降,应停止给煤。
当床温升至750°C以上且有连续上升趋势时,可陆续停止油枪。
当点火器内温度降低至300°C以下时,可关闭点火用风。
7. 正常运行 :
点火成功后,逐渐增加给煤量,调整燃烧工况,确保锅炉正常运行。
建议:
在点火前,务必仔细检查各项设备和系统,确保无故障。
点火过程中,要严格控制风量和油压,防止温度过高或过低。
定期进行锅炉维护和保养,确保锅炉长期稳定运行。
其他小伙伴的相似问题:
家用锅炉点火前为什么要掏炉灰?
林内燃气壁挂锅炉点火视频教程是什么?
如何判断家用锅炉是否点火成功?